после очередного ночного отключения электричества, озадачился автоматической системой резервного питания
цели поставил следующие:
1. обеспечение аэрации воды
2. поддержание минимальной циркуляции через внешние фильтры, для предупреждения их "опрокидывания"
за основу взял схему с сайта Самвела:
схему немного доработал, поставив второе реле, на которое 220В с инвертора подается через механический таймер
на нём "висят" внешники, таким образом, при отключении электричества, внешники начинают работать в режиме: 15 минут работа, 45 минут пауза
этим я предупреждаю опрокидывание внешников, при экономии заряда аккумулятора
компрессоры подключены согласно исходной схеме, через реле без таймера, и работают в непрерывном режиме
аккумулятор использую DELTA HRL-1255, на 55 А/ч, предполагаю, что при существующей нагрузке (110 Вт фильтры и 10 Вт компрессоры) он будет "тянуть" часов 6. Далее, если электричество не включится, просто можно купить или временно снять с автомобиля другой аккум.
именно эту модель аккума я выбрал потому, что его можно использовать в помещениях, в отличие от обычных автомобильных.
вот что получилось:
для фотографирования я всё разложил на полу, т.к. штатно всё это дело лежит под стойкой, и недоступно
также - на фото нет АЗУ, поскольку его имеет смысл подключать только после длительной работы аккума или раз в месяц для профилактической подзарядки
конечно, без проблем не обошлось:
один из внешников, EHEM 2260, довольно сильно "колбасит" при работе от аккума
предполагаю, что это связано с тем, что мой инвертор выдаёт плохо сапроксимированную синусоиду
видимо, надо искать другой инвертор, с честной синусоидой на выходе, мож кто посоветует такой
пока всё, будут вопросы - задавайте :)